Dr_Brown
Вопрос такого плана.

Летом для обеспечения кондиционирования воздух на выходе 14 С

А зимой для обеспечения отопления воздухом, сколько ?
Дмитрий Селезнев
+18 - +20 в зависимости от назначения помещения (см СНиП "ОВиК воздуха")
SD_
Ну усе считать надо если хош воздушное отопление...........
Теплопотери, количесвто подоваемого воздуха установкой и от седова температуру на выходе.........Только такую температуру абы до рабочей зоны доходила с нормативными откланениями........и т.п. blink.gif
Karrin
Цитата
Летом для обеспечения кондиционирования воздух на выходе 14 С


проблема конденсации не смущает? Низковата температура
dron
Цитата(Dr_Brown @ Aug 30 2005, 17:04 )
Вопрос такого плана.

Летом для обеспечения кондиционирования воздух на выходе 14 С

А зимой для обеспечения отопления воздухом, сколько ?

Ваше утверждение про 14 град.С немного некорректно, но это другой разговор.

температура для отопления легко вычисляется из "волшебной формулы": :-)

Q=0,335*L*(tпр-tвн)

где Q - расчетные теплопотери, Вт
L - расход подаваемого воздуха, м3/ч
tпр - температура подаваемого воздуха (в нашем случае - неизвестна)
tвн - расчетная внутренняя температура

П.С. То есть Вы задаетесь расходом и находите температуру, либо температурой и находите расход
ttt
"А зимой для обеспечения отопления воздухом, сколько ?"

Центральный кондиционер прямоточный?
Если да, то отопление воздухом - деньги на ветер.
КоТ
Я дико извиняюсь, что влез... Но к вопросу оЦентральных кондиционерах - где можно скачать информацию такого типа: фреоновые теплообменники - цены на них, типы, примеры монтажа, характеристики и т.д.
У меня проблема такого плана - есть два КЦ-М по 40000 кум.м. подачи. Они обслуживают два крыла здания по 9 этажей ! Больница! При урезании стоимости проекта был кастрирован чиллер на эти два агрегата и сейчас весь стационар летом воет! Как решить эту проблему не использую чиллер!?
kord
To KoT
Есть компрессорно-конденсаторные агрегаты на 170кВт холодопроизводительности, причем с плавной регулировкой - винтовой компрессор. Однако обвязка воздухоохладителей будет ОЧЕНЬ сложная. Скомплектовать все возможно, однако сомнительно, что купите...
Михаил
LordN
Цитата(КоТ @ Sep 8 2005, 14:15 )
...... При урезании стоимости проекта был кастрирован чиллер на эти два агрегата и сейчас весь стационар летом воет! ....

а вместе с чиллером наверняка кастрировали и весь утеплитель приточного воздуховода...
ss.23
к КоТ

Могу подкинуть Вам неплохую компромиссную идею (как выйти из положения).
Совсем не обязательно ставить секцию охлаждения в ЦК. Можно поставить канальные охладители на ответвлениях магистральных воздуховодов. Выберите приоритетные магистрали и врежьте туда охладители. Только надо будет решить проблему с возросшим сопротивлением вентсети на этих ветках.
Если Вы ограничитесь холодоснабжением ответвлений с расходом до 4000-4400 м3/ч, то вообще никаких проблем не будет (и получите самый дешёвый, простой и надёжный вариант). В качестве ККБ можно будет взять RP 250B7W1 Daikin + EKRPER.
Канальный охладитель можно, например, взять CHF 80-50/3L или CHF 90-50/3L Remak. Только не смотрите на холодопроизводительность по их подбору. Методика расчёта Remak, мягко говоря, несколько занижает требуемую холодопроизводительность ККБ. smile.gif